Hallo,

Een vraagje voor de elektriciens op dit forum.

Ik heb een groepje om elektriciteit te maken van max 2300W.

Probleem ermee is dat de spanning 330V is ipv 220/230.

Kan iemand vertellen hoe ik verdere diagnose kan stellen, om dit te herstellen?

Van de generator komen er 5 kabels; Aarding, Phase, Neutre, en 2 gele naar de condensator van 20

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Meet je belast. Ik heb bij meerdere (China) generators gezien dat deze onbelast een hogere spanning geven.Dus even een flinke (bijv 100 watt) lamp erop en nog eens meten

Indien belast, kan het dan zijn dat er meerdere fases uit de generator komen en dat je nu tussen twee fases meet.

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Meet je belast. Ik heb bij meerdere (China) generators gezien dat deze onbelast een hogere spanning geven.Dus even een flinke (bijv 100 watt) lamp erop en nog eens meten

Indien belast, kan het dan zijn dat er meerdere fases uit de generator komen en dat je nu tussen twee fases meet.

Spot van 150W gaf maar erg kort licht...

Geeft dus echt wel een te grote spanning :-(

Wat bedoel je met die fases?

Uit de generator komen er dus 5 kabels (zie 2 links in eerste post):

-Aarding

-Zwart -> stopcontact (en voltmeter)

-Rood -> zekering -> stopcontact (en voltmeter)

-Geel -> condensator

-Geel -> condensator

Dank,

Geert

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Reageer op deze discussie...

×   Je hebt opgemaakte inhoud geplakt.   Opmaak verwijderen

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Nieuwe aanmaken...